用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于PLC输入急停和停止按钮选择问题
上一主题
下一主题
taotaoba
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
471 点
下载积分:
7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2014-01-08
最后登录:
2016-06-18
查看taotaoba的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-25 13:04
全看
|
小
中
大
各位大侠:你们plc外部输入的急停和停止按钮都是使用常开还是常闭。我一直使用常闭点。昨天参加技师口试,监考老师说我把他们以前的教学颠覆了。估计挂了。上图
分享
守护北辰
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
1721 点
下载积分:
10971 分
在线时间: 303(小时)
注册时间:
2013-03-24
最后登录:
2024-07-16
查看守护北辰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-25 13:11
全看
|
小
中
大
这个真不知道有什么规定,急停和停止按钮我喜欢用常开,然后线圈的常闭串入运行中!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于PLC输入急停和停止按钮选择问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问