各位大侠:你们plc外部输入的急停和停止按钮都是使用常开还是常闭。我一直使用常闭点。昨天参加技师口试,监考老师说我把他们以前的教学颠覆了。估计挂了。上图
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-23
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 20:02
引用
引用第6楼龙云浪子于2014-12-25 15:36发表的  :
控制回路等外部接线用常闭,确保线路故障时无法运行或者可以可靠断开,这就是“失效安全”原则。

OK
紧急情况下可以剪断控制线来实现急停。
吉圆电气 QQ751673698