taotaoba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2016-06-18
查看taotaoba的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-25 13:04
各位大侠:你们plc外部输入的急停和停止按钮都是使用常开还是常闭。我一直使用常闭点。昨天参加技师口试,监考老师说我把他们以前的教学颠覆了。估计挂了。上图
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64598 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-27
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-26 09:43
我   急停停止按钮都是用常闭点  安全