先说下配置CPU226CN 接下来是一个EM223 6ES7223-1PM22-0XA8,后面是两个6ES7231-0HC22-0XA8,CP243-1放在最后。CP234-1型号:6GK7243-1EX00-0XE0查了下是带IT功能的。搞了一个礼拜了杂都连不上,废话不多说,直接上图。系统结构是这样的,CPU226本地连接了一个Smart700ie触摸屏,远程还要一个,所以就想用CP243-1连接远程的Smart700ie。之前也按西门子的人说配置0个连接,CP243-1可以连接PC使用Micro/win监控。Smart700ie也是用以太网下载的都没问题,但是就是连接不上PLC。设置好,插上去后CP243-1的RX/TX灯也在闪烁,没亮红灯。Smart700ie的网口指示灯也在闪,但就是连接不上数据。按下按钮:屏上显示 无法写入PLC数值。。。。。搞了一个礼拜了,还是不行,实在想不到啥办法了,只好请两天假休息下,但是周日一定要搞好 不然被骂死。。救急啊兄弟们。