283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-25 11:52
先说下配置CPU226CN  接下来是一个EM223 6ES7223-1PM22-0XA8,后面是两个6ES7231-0HC22-0XA8,CP243-1放在最后。CP234-1型号:6GK7243-1EX00-0XE0查了下是带IT功能的。搞了一个礼拜了杂都连不上,废话不多说,直接上图。系统结构是这样的,CPU226本地连接了一个Smart700ie触摸屏,远程还要一个,所以就想用CP243-1连接远程的Smart700ie。之前也按西门子的人说配置0个连接,CP243-1可以连接PC使用Micro/win监控。Smart700ie也是用以太网下载的都没问题,但是就是连接不上PLC。设置好,插上去后CP243-1的RX/TX灯也在闪烁,没亮红灯。Smart700ie的网口指示灯也在闪,但就是连接不上数据。按下按钮:屏上显示 无法写入PLC数值。。。。。搞了一个礼拜了,还是不行,实在想不到啥办法了,只好请两天假休息下,但是周日一定要搞好 不然被骂死。。救急啊兄弟们。
373639440
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2663 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2016-03-10
查看373639440的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-13 14:56
附件是与300plc通讯的,看看以太网设置,或许有帮助,看了你的设置,有很多地方不一样
附件: 以太网通讯.zip (14 K) 下载次数:33
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错