先说下配置CPU226CN  接下来是一个EM223 6ES7223-1PM22-0XA8,后面是两个6ES7231-0HC22-0XA8,CP243-1放在最后。CP234-1型号:6GK7243-1EX00-0XE0查了下是带IT功能的。搞了一个礼拜了杂都连不上,废话不多说,直接上图。系统结构是这样的,CPU226本地连接了一个Smart700ie触摸屏,远程还要一个,所以就想用CP243-1连接远程的Smart700ie。之前也按西门子的人说配置0个连接,CP243-1可以连接PC使用Micro/win监控。Smart700ie也是用以太网下载的都没问题,但是就是连接不上PLC。设置好,插上去后CP243-1的RX/TX灯也在闪烁,没亮红灯。Smart700ie的网口指示灯也在闪,但就是连接不上数据。按下按钮:屏上显示 无法写入PLC数值。。。。。搞了一个礼拜了,还是不行,实在想不到啥办法了,只好请两天假休息下,但是周日一定要搞好 不然被骂死。。救急啊兄弟们。
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 11:54
后面几张是在线监控PLC读取CP模块信息的,请各位兄弟帮忙看看啊,十万火急。网线交叉 直连都试过。交叉顺序为:
A:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕  B:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。本地的用PPI连接的可以连上,操作正常,远程那块我是直接拿过来也在PLC附近调试的。怎么都不行。
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-25 23:56
还是没人帮忙啊,自己顶下~
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-30 09:49
不好意思啊,好久没来了这里了。这里说明一下,问题最后得到解决,方法很特别,首先像4、8楼所说的那样,如果编程软件在SP9以下的只能放在CPU模块的右边第一个位置,否则不识别。如果是SP9位置就可以随便放。。我后来就是装了SP9以后 重新下载就OK了。