楼主  发表于: 2014-12-25 11:52
先说下配置CPU226CN  接下来是一个EM223 6ES7223-1PM22-0XA8,后面是两个6ES7231-0HC22-0XA8,CP243-1放在最后。CP234-1型号:6GK7243-1EX00-0XE0查了下是带IT功能的。搞了一个礼拜了杂都连不上,废话不多说,直接上图。系统结构是这样的,CPU226本地连接了一个Smart700ie触摸屏,远程还要一个,所以就想用CP243-1连接远程的Smart700ie。之前也按西门子的人说配置0个连接,CP243-1可以连接PC使用Micro/win监控。Smart700ie也是用以太网下载的都没问题,但是就是连接不上PLC。设置好,插上去后CP243-1的RX/TX灯也在闪烁,没亮红灯。Smart700ie的网口指示灯也在闪,但就是连接不上数据。按下按钮:屏上显示 无法写入PLC数值。。。。。搞了一个礼拜了,还是不行,实在想不到啥办法了,只好请两天假休息下,但是周日一定要搞好 不然被骂死。。救急啊兄弟们。
自动机器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-12-03
查看自动机器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-07 20:42
这个东西我第一次也没搞通,研究了好久才明白1EX00型号的以太网模块一定要放在第一个位置,1EX01的就可以随便放。