各位大侠:
请帮我看看此电路图有没有问题,是三菱FX2N-1PG控制台达B2系列伺服的,谢谢。

备注:
回原点摒弃了Z相信号+DOG的方式,因为Z相信号之前的脉冲数不定,回原点实际上是有误差的,我采用了脉冲信号+DOG的方式,直接把IPG的Z相信号输入端子接脉冲输出端子,应该可以吧?

恳请高手指点,不胜感激。
pkqggg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 517 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2015-09-23
查看pkqggg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 11:21
在线等,请高手指点,谢谢。
pkqggg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 517 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2015-09-23
查看pkqggg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-04 08:44
2楼liujian-weng
首先谢谢你的回复,重复定位0.01mm,指的是旋转一圈后定位吗?我是一直循环转动的,中间不可能用Z相信号+DOG的方式回原点的,耽误时间,一直循环转动,一天转将近1000圈,会有误差累计的吧?如果在考虑24小时不停机的话,误差累计更大