各位大侠:
请帮我看看此电路图有没有问题,是三菱FX2N-1PG控制台达B2系列伺服的,谢谢。
备注:
回原点摒弃了Z相信号+DOG的方式,因为Z相信号之前的脉冲数不定,回原点实际上是有误差的,我采用了脉冲信号+DOG的方式,直接把IPG的Z相信号输入端子接脉冲输出端子,应该可以吧?
恳请高手指点,不胜感激。
分享
liujian-weng
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
500 个
工控威望:
690 点
下载积分:
12170 分
在线时间: 2578(小时)
注册时间:
2007-11-13
最后登录:
2024-12-29
查看liujian-weng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-25 20:48
全看
|
小
中
大
回原点摒弃了Z相信号+DOG的方式,因为Z相信号之前的脉冲数不定??????
为什么呢?
我们这样使用重复定位在0.01mm之内,达不到你的要求吗?