请教大家一个问题,今天公司的机器24V 直流电源出现了短路,
找了好久都没准到短路的地方,请问大家如何利用万用表判断啊,一般短路
都是由于传感器的线破损导致的,可就是无法准确判断是哪个地方啊,谢谢大家了
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-16 08:19
我设计控制柜的时候,若是有好多24V供电输出的,比如仪表、电磁阀、PLC模块等等,都是按功能区分,上保险端子的。所以有电源短路很好判断。建议楼主将你的控制柜稍微改造下的好,避免再次出现情况,还是需呀太多时间去判断