MR-JE-20A速度模式下怎么设置来选择内部速度寄存器SP1 SP2 SP2 来改变马达转速
分享
wicked
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
97 点
下载积分:
624 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2014-11-20
最后登录:
2015-01-19
查看wicked的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-26 10:47
全看
|
小
中
大
用MR—configurator2软件将PA01改为1002(速度控制模式)PD01改为0C04(使son lsp lsn自动开启) PD03改为2002 PD17改为210A PD19改为220B 此时CN1-15,43,44三个引脚就对应了SP1.SP2,SP3,只需要如手册上速度控制模式下连接,控制开关闭合就可以控制7个速度切换了