wicked
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-11-20
最后登录: 2015-01-19
查看wicked的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 15:27
MR-JE-20A速度模式下怎么设置来选择内部速度寄存器SP1 SP2 SP2 来改变马达转速
wicked
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 623 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-11-20
最后登录: 2015-01-19
查看wicked的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-26 10:47