楼主  发表于: 2014-12-24 15:20
我这有个J4的三菱伺服一套。刚拿到手。以前没用过这种,都是用J3的。J3在使用前需要将CN1B端子里的3号VDD(内部接口电源输入)与13号COM(数字接口电源输入)短接,再将CN1B端子里的10号SG(数字接口公共端)与15号EMG(外带紧急停止)短接。
而J4使用时,我将L1与L11并联接入交流220V的N,将L3与L21并联接入交流220V的L。UVW接入伺服电机。编码器正确连接。开电之后出现ALE6.1的报警提示。查资料据说是紧急停止报警。我按照J4-A的说明书。将J4的CN1端子里的42号EM2(紧急停止)与47号DOCOM(EM2等输入信号的公共端子)短接,但是还是出现ALE6.1的报警。请问大神们如何解决。
QQ76214024
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1265(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2025-01-03
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 16:24
完全是胡说八道!   J2S才有内部24V电源,  J3和J4都要外接24V 不然报AL E6.1