发表于: 2014-12-24 14:19
全看
|
小
中
大
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器, 电度计量表应该选择多大的? 要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊... 还有是不是加了 互感器就能增大电流了 比如说 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的 求求各位大师傅帮忙啦 小弟感激不尽啊
分享
迷茫的未来
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
107 点
下载积分:
824 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2015-01-09
最后登录:
2015-04-29
查看迷茫的未来的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-12 18:02
全看
|
小
中
大
正常使用的话,要用400A的断路器,