懂配电的各位大师傅 进来救下小弟...
上一主题
下一主题
qq791569514
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-09-07
最后登录:
2022-03-24
查看qq791569514的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-24 14:19
全看
|
小
中
大
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器, 电度计量表应该选择多大的? 要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊... 还有是不是加了 互感器就能增大电流了 比如说 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的 求求各位大师傅帮忙啦 小弟感激不尽啊
分享
laoxueyuan
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
97 点
下载积分:
586 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2014-12-08
最后登录:
2015-03-27
查看laoxueyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-12 18:25
全看
|
小
中
大
我们液压站电机也是110kw的,据经验原配250a空开,由于使用时间较长了经常跳闸,后来都改成350的了就很少出问题
楼主留言:
250A都跳 不是吧???