现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器, 电度计量表应该选择多大的? 要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊... 还有是不是加了 互感器就能增大电流了 比如说 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的 求求各位大师傅帮忙啦 小弟感激不尽啊
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-24 20:08
全看
|
小
中
大
那电表用 三相四线无功电度表:DS862-4 3×1.5(6A)
电表最大额定电流不是才6A吗 意思是说 电度表可以在6A以内保证准确计量, 还有就是说互 感器可以把大电流变成小电流方便测量和使用。它二次侧电流是多少取决于一次侧电流
楼主留言:
那这个三相四线无功电度表:DS862-4 3×1.5(6A) 就能过6A的电流那电表不是会烧坏..
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-01-12 19:06
全看
|
小
中
大
下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
吉圆电气 QQ751673698