qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-24 14:19
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器,  电度计量表应该选择多大的?     要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊...                         还有是不是加了  互感器就能增大电流了   比如说 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的    求求各位大师傅帮忙啦        小弟感激不尽啊
306275590
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7478 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-08-04
查看306275590的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 10:03
电机功率110KW,还得看你的电机额定电流是多少?,一般电机:额定电流乘以2.5倍就是你要选择的开关大小,互感器可以根据你的开关大小决定