用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
懂配电的各位大师傅 进来救下小弟...
上一主题
下一主题
qq791569514
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
275 点
下载积分:
1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-09-07
最后登录:
2022-03-24
查看qq791569514的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-24 14:19
全看
|
小
中
大
现在是110KW的电机,选择的是250A的塑壳断路器,选择多大的互感器, 电度计量表应该选择多大的? 要是电度表是三相四线有功电度表:DT862-4 3×1.5(6A)的话就是380V*1.732*6*0.8要是这样算的话才3140W啊 电流不够过啊... 还有是不是加了 互感器就能增大电流了 比如说 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的电流 还是怎么算的 求求各位大师傅帮忙啦 小弟感激不尽啊
分享
306275590
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
222 点
下载积分:
7478 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2010-10-20
最后登录:
2024-08-04
查看306275590的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-25 10:03
全看
|
小
中
大
电机功率110KW,还得看你的电机额定电流是多少?,一般电机:额定电流乘以2.5倍就是你要选择的开关大小,互感器可以根据你的开关大小决定
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
懂配电的各位大师傅 进来救下小弟...
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问