如图
M6703、M6942都为ON在M6870由OFF变为On时,M6868导通吗?


gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 12:01
你用的是停电保持之类的内部继电器(或特殊用途的),请查手册,在M6703、M6942都为NO时,M6868是不会动作的。