huikong
海纳百川,天道酬勤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 526 点
下载积分: 518 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2014-09-21
最后登录: 2022-01-11
查看huikong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-23 20:10
各位大侠,请教一下!
    原来是一只三菱PLC的FX1N-60MT已坏,现在被FX3GA-6OMT替代,接线问题:原来输入公共点COM是接外部电源24V--,现在FX3GA漏型输入,S/S与PLC自带24V+短接,0V相当于原来输入COM公共点,这样一接,外部24V--与FX3GA自带的OV不就短路了么?外部24--不能拆,全部接到机器传感器里面了,我理解是这样会短路么?
[ 此帖被huikong在2014-12-23 20:18重新编辑 ]
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-11-05
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 13:43
直接用PLC本身的24V接SS,原来的外部开关电源的0V(COM)接PLC的0V。