各位大侠,请教一下!
原来是一只三菱PLC的FX1N-60MT已坏,现在被FX3GA-6OMT替代,接线问题:原来输入公共点COM是接外部电源24V--,现在FX3GA漏型输入,S/S与PLC自带24V+短接,0V相当于原来输入COM公共点,这样一接,外部24V--与FX3GA自带的OV不就短路了么?外部24--不能拆,全部接到机器传感器里面了,我理解是这样会短路么?
[ 此帖被huikong在2014-12-23 20:18重新编辑 ]
分享
4687579587
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
141 点
下载积分:
750 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2014-03-06
最后登录:
2024-04-09
查看4687579587的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-24 11:31
全看
|
小
中
大
你确认下,你输入点的,信号是24V还是0V,应该是24V才对