shqpxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2012-05-30
最后登录: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-19 21:27
我的系统是采用压力变送器采样水压,通过FX2N-4AD输入PLC,然后经过PID运算,再通过FX2N-4DA送到F740模拟量端子,我担心在用水量小的情况下,电机转速过低,容易烧毁,所以我想设置一个最低频率,比如是20HZ,想问:
1,这个设置会有用吗?还要设置哪些参数?
2,如果在流量较低时,管道压力超过设定压力怎么解决?
锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 184 点
下载积分: 937 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-11-17
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-22 03:20
记然有压力变送器取样怎会高压力.也可加个压力开关保护.
Lu