wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-19 09:23
这个稳压二极管1N4745为何老烧坏,电路24小时长期通电,最多十天烧坏,最短期一个星期,连续烧坏好几次了,
谢谢你们的建议,我不能用变压器,只能用电容降压后整流出来,再稳压供设备用电
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-19 11:00
从这个电路看是为了保护三端稳压集成块7812的,如果采用变压器降压是完全不需要这个保护。
击穿这个二极管最根本的问题的二极管工作电流超过这个二极管的额定值,特别是在晚间电网电压上升后,流过该二极管的电流将会比白天要大。解决的办法:
1)更换电流值大的(稳压二极管一般标注功率的)。
2)采用三极管扩流。