这个稳压二极管1N4745为何老烧坏,电路24小时长期通电,最多十天烧坏,最短期一个星期,连续烧坏好几次了,
谢谢你们的建议,我不能用变压器,只能用电容降压后整流出来,再稳压供设备用电
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新编辑 ]
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31296 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-11-20
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-19 09:59
全看
|
小
中
大
有没有量过桥式整流电路后端电压的波形啊,用示波器量,万用表量不准的!如果波形有毛边,说明1,你选的电容有问题;2电容坏了!如果波形稳定,看看电压是多少,是不是你的稳压二极管选型不对。为什么你7812后面不加一个稳压二级管呢,
建议:测试的时候,先将7812去掉,免得烧掉,
不要一味的去换稳压二极管。表面上烧的是它,问题不一定就出在它上面。