楼主  发表于: 2014-12-18 19:37
]很长时间没搞通信玩玩了,今天就突然想起来弄了下,出现了个问题,比如一段程序ld xo   out y1   我将这个程序写入三菱fxplc里后,然后找个细线将plc的输入端com端口和xo端口短接,这时候xo的指示灯亮,表示xo闭合,线圈Y1得电,我发现内部软继电器Y1所对应的外部端口上的Y1指示灯并没有亮啊,是我哪里搞错了啊,程序内部的Y与外部端子上的Y是不是都对应的啊,如果不是,该怎么设置这个啊
老兵万洪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 8430 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2014-12-07
最后登录: 2015-05-23
查看老兵万洪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-19 21:28
这问题的可能性有:1、PLC没有将开关打到运行状态;2、程序中有双线圈错误;3、PLC 的输出点Y0或是Y0的指示灯损坏