爱不离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-11-07
最后登录: 2018-08-12
查看爱不离的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-18 19:37
]很长时间没搞通信玩玩了,今天就突然想起来弄了下,出现了个问题,比如一段程序ld xo   out y1   我将这个程序写入三菱fxplc里后,然后找个细线将plc的输入端com端口和xo端口短接,这时候xo的指示灯亮,表示xo闭合,线圈Y1得电,我发现内部软继电器Y1所对应的外部端口上的Y1指示灯并没有亮啊,是我哪里搞错了啊,程序内部的Y与外部端子上的Y是不是都对应的啊,如果不是,该怎么设置这个啊
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14719 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2014-06-21
最后登录: 2024-11-23
查看659888714的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-19 18:14
有点不明白,为什么得电了指示灯不亮,那么电是如何得来的呀!