kings721
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 281 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2024-06-05
查看kings721的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-18 10:42
公司自制了一台设备,OMRON系统,带AD081模块,目前有一个漏电现象,具体为设备不接地,一只手搭在设备上,一只手接触旁边线体的地线,有轻微触电的现象.
解决方法:设备地线接上后,漏电消失,但伴随而来的是,AD081上的模拟量出现了较大幅度的数值波动即干扰.
希望有经历过这类现象的同行给予指点.
jian_yang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 609 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-01-09
最后登录: 2020-11-21
查看jian_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 15:28
5楼朋友说的方法可取   “做一个设备的单独接地,不要和其它设备共用,接地线要尽量的短”因为之前你接的那根接地线很可能带有微弱电量,造成该设备接地不彻底引起的。