公司自制了一台设备,OMRON系统,带AD081模块,目前有一个漏电现象,具体为设备不接地,一只手搭在设备上,一只手接触旁边线体的地线,有轻微触电的现象.
解决方法:设备地线接上后,漏电消失,但伴随而来的是,AD081上的模拟量出现了较大幅度的数值波动即干扰.
希望有经历过这类现象的同行给予指点.
分享
jian_yang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
107 点
下载积分:
609 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2015-01-09
最后登录:
2020-11-21
查看jian_yang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-13 15:28
全看
|
小
中
大
5楼朋友说的方法可取 “做一个设备的单独接地,不要和其它设备共用,接地线要尽量的短”因为之前你接的那根接地线很可能带有微弱电量,造成该设备接地不彻底引起的。