楼主  发表于: 2014-12-18 10:42
公司自制了一台设备,OMRON系统,带AD081模块,目前有一个漏电现象,具体为设备不接地,一只手搭在设备上,一只手接触旁边线体的地线,有轻微触电的现象.
解决方法:设备地线接上后,漏电消失,但伴随而来的是,AD081上的模拟量出现了较大幅度的数值波动即干扰.
希望有经历过这类现象的同行给予指点.
国宇8366
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-12-06
最后登录: 2021-03-02
查看国宇8366的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-24 14:55
做一个设备的单独接地,不要和其它设备共用,接地线要尽量的短