用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
设备接地干扰问题请教
上一主题
下一主题
kings721
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
181 点
下载积分:
281 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2013-08-24
最后登录:
2024-06-05
查看kings721的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-18 10:42
全看
|
小
中
大
公司自制了一台设备,OMRON系统,带AD081模块,目前有一个漏电现象,具体为设备不接地,一只手搭在设备上,一只手接触旁边线体的地线,有轻微触电的现象.
解决方法:设备地线接上后,漏电消失,但伴随而来的是,AD081上的模拟量出现了较大幅度的数值波动即干扰.
希望有经历过这类现象的同行给予指点.
分享
yesai1990
自动化设备研发,生产,销售,改造,15895422914
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
464 点
下载积分:
1295 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-08-12
查看yesai1990的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-18 11:22
全看
|
小
中
大
联系我qq:365193157
自动化设备研发,生产,销售,改造,电气柜安装15895422914
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
设备接地干扰问题请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问