kings721
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 281 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2024-06-05
查看kings721的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-18 10:42
公司自制了一台设备,OMRON系统,带AD081模块,目前有一个漏电现象,具体为设备不接地,一只手搭在设备上,一只手接触旁边线体的地线,有轻微触电的现象.
解决方法:设备地线接上后,漏电消失,但伴随而来的是,AD081上的模拟量出现了较大幅度的数值波动即干扰.
希望有经历过这类现象的同行给予指点.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-18 11:30
用信号隔离变送器
自动化单机,生产线,项目编程调试!