三菱PLC输入输出点不够啦,买了一个拓展模块,原来的PLC上已有X0--X7  X10--X17   。
买的拓展模块上的标号也是X0--X7  X10--X17。编程时应该怎样编程。

再一个拓展模块是不是直接插上就能用啊?还是需要编程什么的?

新手,请各位大能指教
tianlizhu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 391 点
下载积分: 835 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-12-28
最后登录: 2023-09-05
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 20:41
接着主机的编号用就是,你主机上最大的是X17,那么第一个扩展模块的X0~X7就等于X20~X27,依次类推。。。
tianlizhu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 391 点
下载积分: 835 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2010-12-28
最后登录: 2023-09-05
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-28 20:43
你主机上最大的是X17,那么第一个扩展模块的X0~X7就等于X20~X27,依次类推。。。