scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-17 17:51
用固态继电器控制电加热是,如果功率太大,电流就会太大,到达温度的时候就会一会得电一会失电,电流表的波动太大,有什么办法解决吗
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
liudongtian
我是小电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 42235 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-01-16
最后登录: 2024-11-15
查看liudongtian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-23 16:12
建议使用SSR控制,一会加热一会断开的话则通过一个温控仪解决,欧姆龙E5CZ-R2不错,设置好参数就不会出现这个问题了