有个案例,这样的,通过水蒸气给一个空间提供温度和湿度,通过冷水管降低温度,空调来大致控制温度。有没有办法达到恒温恒湿。各位大神,你们怎么看。
分享
浮生若梦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
200 点
下载积分:
2395 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2013-05-28
最后登录:
2017-12-31
查看浮生若梦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-20 17:37
全看
|
小
中
大
如果你的湿器和制冷可以通过模拟量控制,那么,可以自己写一个 PID 运算的子程序,再用定时中断的方式每隔一段时间(如200ms)调用一次PID计算子程序。调用 PID子程序时,赋上不同的实际参数,可以单独进行湿度和温度的 PID计算,并输出。
当然,程序还少不了: 温湿度采样,PID参数初始化,输出,等…
分享
浮生若梦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
200 点
下载积分:
2395 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2013-05-28
最后登录:
2017-12-31
查看浮生若梦的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-12-20 17:40
全看
|
小
中
大
200 PLC自带的 PID向导,生成的 PID子程序太鸡肋,个人觉得,没有自己写的好用。