kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2014-10-10
最后登录: 2018-02-04
查看kok.bing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-16 22:18
我做一台设备线速度600米/分钟   plc读motion的凸轮进给当前值,使之每隔250MM触发一次高速输出点YA1, 请问自动刷新周期跟得上吗?(plc的程序登录恒定扫描周期0.1ms)
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-16 23:36
你是用Q173的CPU么?
有一个限位输出数据可以设置,可以根据凸轮数据来控制输出点的开关,这个与扫描周期无关,输出点建议使用高速的输出点
你是用在点胶机上面的么?
楼主留言:
是的,是用于间断喷胶,我目前是使用1周期当前值,就是那个0-4194304循环的数据转化成长度,再用比较指令来判断是否输出。  请问这个和限位输出有什么区别呢,为什么你说这个和扫描周期没有关系
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-18 23:45
在伺服设置里面有这个设置的,不用你来算,只要你用的数据正确就行了,可以用虚拟伺服当前值,可以用凸轮的当前值作为对比数据
最大的可以设置好像是16路还是32路
恒扫描没有用过,但是按我来说,会不会你的恒扫描程序太大,程序都还没完成就跳出了?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420