1。JOG操作时启动慢,FP灯会闪一下然后才亮,电机才跑起来
2.回原点时,当DOG点也就是传感器亮起来的时候,电机就停掉了,不是在刚过传感器信号下降沿停止
请问下有没有碰到这种情况的
分享
andy_gao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
448 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2024-11-15
查看andy_gao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-16 22:10
全看
|
小
中
大
第二个问题应该是你零点数目设成0的话就是亮起来就停吧,如果是接步进或者不接伺服Z相的时候都要设成0,好像就是上升沿就停,我也没试过,看手册好像是这意思、、