楼主  发表于: 2014-12-15 22:03
三菱CC LINK 模块QJ61BT11  下连I/O 远程智能站 远程设备站  55个 站
28站   跟33站这间用10米的 CCLINK 线可以  用30米的连 QJ61BT11
故障灯闪烁 检测用10米的线电阻115.1  用30米的线 电阻116.1
两端终端电阻是108           求教 各位大侠   这是什么原因导致的   线是同一卷上的
anzhao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2024-02-25
查看anzhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-16 19:44
回 1楼  总长200米不到
anzhao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2024-02-25
查看anzhao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-16 19:45
传速率设为2
anzhao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2024-02-25
查看anzhao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-16 19:46
回3楼  其他机器也 在用同一种线  然后换线的话需要 一段时间
anzhao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2024-02-25
查看anzhao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-19 20:32
谢谢各位大虾  问题解决了  是 因为其中的一 各 输入16D模块的站设置开关   从表面上看好像到位了  实际上没有 到位