各位高手问题一个很初级的问题
PLC继电器输出的话,是不是COM点接+ 接- 都可以啊
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-16 12:44
问题虽普通,但容易被忽略,继电器输出型,COM不分正或负,晶体管和可控硅输出的,有正负之分(晶体管是分PNP和NPN)。同时,应考虑负载的电流,如果负载是交流电感(如交流接触器),应配RC浪涌吸收器,用于直流电感时,应配电阻加续流二极管。