伺服器型号是MR-J2S-10B,伺服电机型号是HC--KFS13,原来的编码器坏了,编码器我换了另一个不是原装的就显示1A,伺服放大器和伺服电机之间的配合有误。求高手指点如何重置零位
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-15 11:25
更改编码器的ID就行了  只要码盘没有拆过就行了