yxzhishou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 141 点
下载积分: 614 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2021-01-22
查看yxzhishou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-13 10:16
大家好,我有一台CP1H-X40DT-D的USB端口,经常连上电脑后没反应,请问是不是PLC的USB口坏了?修一修多少钱?
也不是一直连不上,10次有1次才能连上;
但是我换一台PLC,无论用哪台电脑,都能连上;
(我说的连不上,是指设备管理器里面都不跳出那个USB驱动,我的系统是WIN7 64位)

另外假如真的是USB口坏了,是否可以用那个9针232扩展口通讯电脑?具体怎么操作?
yxzhishou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 141 点
下载积分: 614 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2021-01-22
查看yxzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-13 16:16
刚在某宝买了根XW2Z-200S,CP1W-CIF01现成的,明天收到试试,好用或者有问题再来答谢或者求助, 呵呵,谢谢!
yxzhishou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 141 点
下载积分: 614 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2021-01-22
查看yxzhishou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-14 16:26
成功,机型要选择下,SYSMAC WAY 里面驱动要设定下,就OK了,谢谢各位,总算不用花400大洋去修了!