陈默中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 385 点
下载积分: 950 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2008-11-08
最后登录: 2024-11-13
查看陈默中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-12 13:03
三菱变频器F700  55KW   FN 报警,换风扇还不行?风扇型号 CA1530H013  MMF -08G24DS  24VDC  RC4   这型号含义?三根线,另一根是测速,还是报警输出信号线呢?请教各位师傅。谢谢!
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10527 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2024-11-14
查看lyndall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-08 14:10
风扇的fn警告。很多人栽在这个不起眼的报警上面。按照三菱的参考手册的意思是,风扇有故障或者风扇没有转动告警。这时变频器同样可以启动。日本品牌(其实不管哪个品牌)都相当重视风路的散热问题,三菱专门设计了一个电路来进行取样监测。但亲们请注意了,三菱的这个检测电路是数字脉冲叠加检测电路,原装三菱的风扇反馈也是脉冲反馈,用示波器观察蓝、黄线可以清晰的检测到脉冲信号。脉冲经光耦耦合的,也就是说,很多维修人员所采用的高低电平屏蔽法,根本没用。三菱的电路是脉冲累加电路,必须达到一定的幅度和频率才可以积分成高电平或电平输出,经过比较器,最后合二为一得到一个数字电路。

        市场上也有很多同型号的风扇可以代换,但有的商家号称是脉冲反馈,其实是电阻反馈的,自然无脉冲输出了;有的是经过翻新的,反馈信号幅度明显不足,发生连滞,这样光耦耦合只能读出低电平,无高低脉冲幅度变化,积分电路同样认为风扇有问题。于是即使风扇转得呼啦啦,但是fn警告就是消除不了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aaa2073) 感谢分享!
  • 旭迈机电