楼主  发表于: 2014-12-11 17:18
问题是这样的,我之前有一台设备用的QD75M4,用了三个轴,三个伺服放大器是MR-J2S-B的,我现在想加一台伺服,最新的伺服型号为MR-J4-A,请问题怎么将其与原来的QD75M4连接上,作为其第4个轴来控制
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 12:07
必须还买J2S-B的驱动器,
A的驱动器是脉冲形式的,只能接QD74P跟QD75D。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-12 12:11
引用
引用第4楼csjxz321于2014-12-12 11:44发表的  :
MR-J4-A的是不是不能用QD75M4来控制?按理说应该可以啊

做技术讲究实事求是。没有:按理说,这个说法,
1,三菱是A是脉冲形式的,M4是SSCNET通讯的!不行
2.J3-J4的B是光纤通讯,跟J2S的金属材料的通讯完全两回事,