用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
MR-J4-A与QD75M4接线问题
上一主题
下一主题
csjxz321
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
1167 点
下载积分:
10914 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2013-05-29
最后登录:
2024-05-29
查看csjxz321的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-11 17:18
全看
|
小
中
大
问题是这样的,我之前有一台设备用的QD75M4,用了三个轴,三个伺服放大器是MR-J2S-B的,我现在想加一台伺服,最新的伺服型号为MR-J4-A,请问题怎么将其与原来的QD75M4连接上,作为其第4个轴来控制
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31296 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-11-20
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-12 11:55
全看
|
小
中
大
没有用过QD75M的简易运控模块,你要确定QD75与伺服的通讯方式,如果是SSCNET方式,你可以用J4-B系列代替(用MR Configurator2将其转换成J3模式)即可。J4-A系列需要发脉冲才行;貌似QD75M不可以发脉冲的,上面的接插件应该是接限位信号等;具体的我就不知道了!你可以搞个手册看看!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
MR-J4-A与QD75M4接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问