csjxz321
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 10914 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2013-05-29
最后登录: 2024-05-29
查看csjxz321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 17:18
问题是这样的,我之前有一台设备用的QD75M4,用了三个轴,三个伺服放大器是MR-J2S-B的,我现在想加一台伺服,最新的伺服型号为MR-J4-A,请问题怎么将其与原来的QD75M4连接上,作为其第4个轴来控制
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31296 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 11:55
没有用过QD75M的简易运控模块,你要确定QD75与伺服的通讯方式,如果是SSCNET方式,你可以用J4-B系列代替(用MR Configurator2将其转换成J3模式)即可。J4-A系列需要发脉冲才行;貌似QD75M不可以发脉冲的,上面的接插件应该是接限位信号等;具体的我就不知道了!你可以搞个手册看看!