zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 11:36
现在公司新招了一名负责安全的负责人,他提出我们的很多非标设备的电源开关都不符合国家安全设计要求。大部分设备都没装漏电开关,要求安全改善。设备上大部分都装的是空开而不是漏电开关,不符合国家安全规范设计。请问做电控设计的专家,哪些设备是需要安装漏电开关?设备三相功率不平衡时,在设计时要哪一种三相漏电开关?漏电流大小有啥设计选型要求?在哪些控制负载前段要装漏电开关?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
fuyangxiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 135 点
下载积分: 7900 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2024-11-20
查看fuyangxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 10:34
设备上的电源开关用空气开关或断路器都可以,但一定要接好接地线。