现在公司新招了一名负责安全的负责人,他提出我们的很多非标设备的电源开关都不符合国家安全设计要求。大部分设备都没装漏电开关,要求安全改善。设备上大部分都装的是空开而不是漏电开关,不符合国家安全规范设计。请问做电控设计的专家,哪些设备是需要安装漏电开关?设备三相功率不平衡时,在设计时要哪一种三相漏电开关?漏电流大小有啥设计选型要求?在哪些控制负载前段要装漏电开关?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
dushanquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 134 点
下载积分: 8551 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2023-09-06
查看dushanquan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 16:38
在广东我所见过的比较正规企业都是加装了漏电开关的,毕竟安全第一嘛。关于漏电跳闸现象,我说点自己的看法供参考:有多台设备用电时,总开关用断路开关,控制每台设备的开关用漏电开关,有大到400A的漏电开关,最小的漏电开关好象只有DZ47型的16A的漏电开关。保证经过漏电开关后的零线不能与它前端的零线混用,否则有回路时就跳闸。有漏电开关的设备接零与接地要分开。出现漏电开关跳闸时应先看开关柄停留的位置,有漏电故障时,开关柄应处于中间位(DZ47型为试验按纽弹出),需向下复位才能送电,如开关柄直接跳下可能设备有短路现象。解决漏电故障时应拆出零线,避免误判,因为零线入地也会跳闸。