zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 11:36
现在公司新招了一名负责安全的负责人,他提出我们的很多非标设备的电源开关都不符合国家安全设计要求。大部分设备都没装漏电开关,要求安全改善。设备上大部分都装的是空开而不是漏电开关,不符合国家安全规范设计。请问做电控设计的专家,哪些设备是需要安装漏电开关?设备三相功率不平衡时,在设计时要哪一种三相漏电开关?漏电流大小有啥设计选型要求?在哪些控制负载前段要装漏电开关?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
gongxx163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 475 个
工控威望: 567 点
下载积分: 10414 分
在线时间: 540(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-11-22
查看gongxx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 10:37
装漏电开关,当心设备开不起来。变频器一送电,漏电开关就跳闸,等着看好戏吧。
很多设备是不能安装漏电开关的,不然就会永无止境的跳电,。。。