5KW变频器 配多大的塑壳断路器合适
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
hengliang289
出学留国
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2024-03-01
查看hengliang289的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 09:01
应该根据负荷来选择,如果电机也是5KW,额定电流大概在10A左右,那么断路器的选择在1.5-2.5倍的额定电流,大概是15A-25A,所以选择25A的较合适!