pLc点坏了,请问怎么改呀
老兵万洪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 8430 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2014-12-07
最后登录: 2015-05-23
查看老兵万洪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-09 23:04
PLC点坏了,看有没有空余的点,如果有。是输入的话,可以把坏的点上的接线接到空余输入点上,然后把程序中相应的点也改成新换的点,将程序编译并重新下载到PLC上就可以。输出点也是一样,只是要注意,新改的输出点对应的COM点的电压及电源类型应该与原来相同。