在QD75D4N中如何使命令速度有效?
上一主题
下一主题
hehonghua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
191 点
下载积分:
636 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2013-08-19
最后登录:
2017-11-21
查看hehonghua的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-08 22:36
全看
|
小
中
大
在QD75D4N中如何使命令速度有效,不管我将命令速度数值设为多少,伺服的转速都是一样的,这是为什么呢?求解答,谢谢!
分享
菜鸟级的电工
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
127 点
下载积分:
12461 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-11-15
最后登录:
2017-05-17
查看菜鸟级的电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-09 13:12
全看
|
小
中
大
在使用速度变更时,你要进行速度 变更请求的,速度变更请求的缓冲存储器地址为1516、1616、1716、1816,执行速度更改的场合将该值设定成“1”时在进行速度更改。