18986985242
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 140 点
下载积分: 586 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2018-05-11
查看18986985242的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-08 21:36
各位高手:小弟是个新手,遇到一个程序问题,要将台达的内部继电器M0~M15的状态对应M20~M35的状态互换,例如M0=1则M20=0,反之M20=1时M0=0,其他的位依次类推,急啊,求高手指点啊!多谢了!
qwermhb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2023-09-02
查看qwermhb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 22:12
BIN  BCD 指令
qwermhb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2023-09-02
查看qwermhb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-08 22:13
BIN K4M0 D0
BIN K4M30   D1
BCD D1 K4M0
BCD D0 K4M30