PC和PLC通讯是出错【es:01802007】
从plc读取的数据异常可能是以下原因:
1.连接对象指定的设定有误;
2.由于电缆异常硬件异常或噪声等,使与plc通讯变得不稳定;
3.plc内的数据损坏

连线方式:
【USB转232】+【FX1N-485-BD】+【FX1N-24MR】

这样连可以吗?
怎么接线??
哪里出问题了呢??? [attachment=129684]
[ 此帖被真的爱你0828在2014-12-08 20:03重新编辑 ]
虚心求教
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-11-27
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 19:44
232的电缆直接连485bd肯定不行啊。弄条sc-09的线直接连fx1n的422口。