帮我瞧瞧,当按下停止按钮X1时,调试时Y0怎么不断开,T4-T6也复不了位,郁闷中,高手指教一下,谢谢。把辅助继电器前的y0去掉能执行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新编辑 ]
我看不开啊
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 583 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2015-07-01
查看我看不开啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-09 10:42
应该是可以的。。你是不是那个X1只是瞬间按下,然后复位了。。实在不行的话就加复位指令吧。。。RST单个复位。。ZRST区域复位