yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-08 12:58
帮我瞧瞧,当按下停止按钮X1时,调试时Y0怎么不断开,T4-T6也复不了位,郁闷中,高手指教一下,谢谢。把辅助继电器前的y0去掉能执行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新编辑 ]
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 14:07
把辅助继电器前的y0换成T6的常闭点试试
三菱用的少
楼主留言:
热心助人!试过了,不行,y0开与T6的闭点串起来也不行。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-08 18:35
发个运行截图上来看看